調節閥氣路知識介紹
作者:泵閥 來源:閥門 發布時間:2024-01-24
一、單作用調節帶電磁閥失氣保位閥氣路
動作過程:來自DCS的閥位AI信號送入 美卓閥門定位器,經(1)定位器壓電閥變換為對應的氣信號輸出至(23)氣動放大器,放大器對應動作,對應開度將氣源送入(14-2)兩位三通氣控閥(得氣開) 氣信號進入(14-1)兩位三通氣控閥(得氣開)進入氣缸,開啟閥門動作。
其中該閥門具有,失氣 失電保衛功能:
失氣保衛:
正常狀態:氣源經過濾減壓閥(19)--單向閥(26)通-保衛閥(18)通- 兩位三通氣控閥(14-2)2/1通-兩位三通氣控閥(14-1)-正作用氣動執行機構(2)得氣開
異常狀態:過濾減壓閥(19)氣源停--單向閥(26)關-保衛閥(18)關- 兩位三通氣控閥(14-2)通-兩位三通氣控閥(14-1)通-正作用氣動執行機構(2)得氣保持開
同時定位器(1)停氣無氣信號輸出,氣動放大器關閉,氣缸氣路無法經放大器(23)排出,
失電保衛:
正常狀態:氣源經過濾減壓閥(19)--單向閥(26)通-兩位三通電磁閥(8-1) 2-1通- 兩位三通氣控閥(14-1)2/1通-保衛閥(18)同-兩位三通氣控閥(14-2)-正作用氣動執行機構(2)得氣開
異常狀態:兩個電磁閥同時失電,兩位三通電磁閥(8-1)8-2) 2-3通 氣缸氣排出,調節閥全關,無法保位,當其中一路電磁閥供電異常,時由于兩路電磁閥冗余結構,對閥門動作無影響。實現保位功能
兩位三通電磁閥:得電2-3通 失電 2-1通
兩位三通氣控閥:得氣1-2通 失氣2-3通
二、串(并)聯配置介紹:
串(并)聯配置是指雙電磁閥的配置結構形式,閥門聯鎖動作時需要2臺電磁閥都失電的稱串聯,只需要其中任何1臺電磁閥失電就聯鎖動作的稱為并聯,串(并)聯電磁閥兩種類型配置結構示??煽闯?,若采用并聯方式,任何1臺電磁閥的誤排氣都會導致聯鎖閥的誤動作,因而誤動作率是單電磁閥配置的2倍。采用串聯方式,只有2臺電磁閥同時動作時,才能聯鎖閥門,因而可用性較高誤動作率低。串(并)聯配置各有優缺點,根據風險后果選擇,對安全要求高的建議采用并聯方式如壓縮機放空閥等,要求現場可靠運行無特別風險的可采用串聯方式如水煤漿氣化爐鎖渣閥,要求30min動作一次,強調可靠性。另外串(并)聯配置需正確選擇電磁閥常開、常閉形式。