91啦在线播放福利网,精品人妻无码一区二区色欲AⅤ,日韩精品一区二区三区四区,做爱视频非洲在线免费,377P粉嫩欧洲日本福利视频,嫩模推油写真视频

歡迎來到安徽皖金泵閥制造有限公司官網
氟塑料離心泵聯系電話
當前位置:首頁 > 泵閥問答
工業水泵水錘危害的重要性
作者:水泵 來源:水泵 發布時間:2020-05-18
    工業生產中水泵是常用的設備,水泵在長時間使用后,會出現水錘,水錘的現場發生很常見,但是水錘得不到及時處理而造成故障也是有的,那么水錘有哪些危害,需要采取哪些措施呢?
一、水錘現象
   水錘是在突然停電或者在閥門關閉太快時,由于壓力水流的慣性,產生水流沖擊波,就象錘子敲打一樣,所以叫水錘。
  泵站水錘有啟動水錘、關閥水錘和停泵水錘(由于突然停電等原因形成的)。前兩種水錘在正常操作程序下,不會引起危及機組安全的問題。后者形成的水錘壓力值往往很大,從而釀成事故。
                    水泵水錘
二、水錘效應的危害
    水錘引起的壓強升高,可達管道正常工作壓強的幾倍,甚至幾十倍。這種大幅度的壓強波動,對管路系統造成的危害主要有:
1、引起水泵反轉,破壞泵房內設備或管道,嚴重的造成泵房淹沒,造成人身傷亡等重大事故,影響生產和生活。
2、引起管道強烈振動,管道接頭斷開;
3、破壞閥門,嚴重的壓強過高造成管道爆管,供水管網壓力降低;
4、反之,壓強過低又會導致管子的癟塌,還會損壞閥門和固定件;
三、停泵水錘
    所謂停泵水錘是指突然斷電或其他原因造成開閥停車時,在水泵和壓力管道中由于流速的突然變化而引起壓力升降的水力沖擊現象。例如電力系統或電器設備發生故障、水泵機組偶發故障等原因,都可能發生離心泵開閥停車,從而引發停泵水錘。
    停泵水錘的高壓力可達正常工作壓力的200%,甚至更高可以使管道及設備擊毀,一般事故造成“跑水”、停水;嚴重事故造成泵房被淹、設備損壞、設施被毀,甚至于造成人身傷亡事故。
四、消除或減輕水錘的防護措施
    對于水錘的防護措施很多,但需根據水錘可能產生的原因,采取不同的措施。
    1、降低輸水管線的流速,可在一定程度上降低水錘壓力,但會增大輸水管管徑,增加工程投資。輸水管線布置時應考慮盡量避免出現駝峰或坡度劇變。
     減少輸水管道長度,管線愈長,停泵水錘值愈大。由一個泵站變兩個泵站,用吸水井把兩個泵站銜接起來。 
     停泵水錘的大小主要與泵房的幾何揚程有關,幾何揚程愈高,停泵水錘值也愈大。因此,應根據當?shù)貙嶋H情況選用合理的水泵揚程。 
    事故停泵后,應待止回閥后管道充滿水再啟動水泵。啟泵時水泵出口閥門不要全開,否則會產生很大的水沖擊。很多泵站的重大水錘事故多在這種情況下產生。
2、設置水錘消除裝置 
1)、在大口徑的水泵出水管上安裝緩閉止回閥
     可有效的消除停泵水錘,但因閥門動作時有一定的水量倒流,吸水井須有溢流管。緩閉止回閥有重錘式和蓄能式兩種。這種閥門可以根據需要在一定范圍內對閥門關閉時間進行調整。一般在停電后3~7 s內閥門關閉70%~80%,剩余20%~30%的關閉時間則根據水泵和管路的情況調節,一般在10~30 s范圍。值得注意的是,當管路中存在駝峰而發生彌合水錘時,緩閉止回閥的作用就十分有限.
2)采用恒壓控制技術:
  采用PLC自動控制系統,對機泵進行變頻調速控制,對整個供水泵房系統操作實行自動控制。由于供水管網壓力隨著工況的變化而不斷變化,系統運行過程中經常出現低壓或超壓現象,容易產生水錘,導致對管道和設備的破壞,采用PLC自動控制系統,通過對管網壓力的檢測,反饋控制水泵的開、停和轉速調節,控制流量,進而使壓力維持一定水平,可以通過控制微機設定機泵供水壓力,保持恒壓供水,避免了過大的壓力波動,使產生水錘的概率減小。
3)在泵站內設置旁通管(閥) 
     在泵系統正常運行時,由于水泵壓水側水壓高于吸水側的水壓,止回閥關閉。當事故斷電突然停泵后,水泵站出口處壓力急劇降低,而吸水側壓力則猛升。在此差壓下,吸水總管中的瞬態高壓水即推開止回閥閥板流向壓水總管的瞬態低壓水,并使該處低水壓有所升高;另一方面,使水泵吸水側的水錘升壓也得到降低。這樣一來,水泵站兩側的水錘升、降壓都得到控制,從而有效地減少和防止了水錘危害。 
4)設置多級止回閥 
    在較長的輸水管路中,增設一個或多個止回閥,把輸水管劃分成幾段,每段上均設止回閥。當水錘過程中輸水管中水倒流時,各止回閥相繼關閉把回沖水流分成數段,由于每段輸水管(或回沖水流段)內靜水壓頭相當小,從而降低了水錘升壓。此項防護措施,可有效的用于幾何供水高差很大的情況;但不能消除水柱分離的可能性。其缺點是:正常運行時水泵電耗增大、供水成本提高。
5)安裝水錘消除器
    該設備主要防止停泵水錘,一般安裝在水泵出口管道附近,利用管道本身的壓力為動力來實現低壓自動動作,即當管道中的壓力低于設定保護值時,排水口會自動打開放水泄壓,以平衡局部管道的壓力,防止水錘對設備和管道的沖擊,消除器一般可分為機械式和液壓式兩種,機械式消除器動作后由人工恢復,液壓式消除器可自動復位。
6)設置單向調壓塔
    在泵站附近或管道的適當位置修建,單向調壓塔的高度低于該處的管道壓力。當管道內壓力低于塔內水位時,調壓塔向管道補水,防止水柱拉斷,避免彌合水錘。但其對停泵水錘以外的水錘如關閥水錘的降壓作用有限。此外單向調壓塔采用的單向閥的性能要絕對可靠,一旦該閥門失靈,可能導致發生較大的水錘。

 

資訊新聞中心

安徽皖金泵閥制造有限公司

聯系電話:0563-5511202

網址:trh88.cn