污水離心泵電機燒了,跟這些有關,你想到了嗎?
作者:污水泵 來源:污水泵 發布時間:2019-12-06
污水離心泵是污水排放,水處理循環,工業水輸送常用的泵,污水離心泵在使用中如果出現電機燒了,首先,先搞清楚電機燒是燒了軸承(機械故障)還是燒了線圈(電氣故障)?如果是燒線圈的故障,主要是由于過電流引起的,有時候電壓過高或過低也會引起線圈發熱短路,所以先檢查運行時的電壓是不是和額定電壓差太多。水泵電機燒了跟水泵選型也是有關系,低揚程場合采用高揚程泵也會燒機,你想到了嗎?
一、電流短路,可能有以下幾個原因:
設備超負荷運行,使電機長時間在額定電流或超額定電流運行。特別要注意的是,電機的啟動電流是額定電流的3-5倍,所以應當盡量避免啟動設備時帶負荷或滿負荷運行(主要要看電機的額定電流和正常運行電流的匹配余量)
電機在較潮濕的工作環境工作。在電機啟動前應當檢查線圈的對地絕緣和相間絕緣,不同使用電壓等級絕緣要求也不同,可以參照有關國家標準檢查。在電機的運行過程中應當注意電機的防水防潮。
二、實際使用揚程低于泵銘牌揚程太多:
離心泵的揚程是用來克服高度和阻力的,高揚程的泵在高揚程點工作時他的流量是設計點的流量,如果在低揚程工作時,相當于泵的出口阻力減小,這時離心泵的流量就會增加,電機就會超負荷,超到一定程度就會燒毀電機。
例如一臺給水泵的揚程為50米,流量為50立方米/小時,當它往50米高處給水的時,它的流量是50立方米/小時,當它往30米高處給水時,它的高度和阻力降低了它的流量可能達到80-90立方米/小時以上,這時電機就會發熱或燒毀。
三、泵機的機械故障引起電機過負荷,電流過大而燒線圈。
電機的散熱出問題。一般電機線圈都采用風冷外殼,潛水泵是水冷外殼。大型電機多采用空-空換熱器、空-水換熱器冷卻。如果斷了冷卻水(空氣),使線圈無法散熱,都可能燒毀線圈。