防腐離心泵安裝及保養
作者:防腐離心泵 來源:防腐離心泵 發布時間:2019-11-14
防腐離心泵是工業生產中常見的水泵,在水泵機組安裝時需要注意哪些呢,使用過程中要如何保養呢?
一、防腐離心泵安裝事項;
1、機組運至現場時,附帶底座者已將水泵和電機校正,找平底座時可不必卸下水泵和電機,所以安裝十分方便;將底座放在基礎上,并在地腳螺釘附近墊楔形鐵,將底座墊高20~40毫米,作校平后填充水泥漿之用;用水平儀檢查底座的水平度,找平后用水泥漿填充底座,待水泥干涸后應再次檢查水平度;
2、當機組功率較大時,為了方便運輸可能會將泵、電機及底座分開包裝,這時即需要用戶自行安裝,校正水泵機組,其方法如下:將底座的支承平面、水泵腳和電機腳平面上的污物清除干凈,并將水泵和電機放到底座上;調整泵軸水平,找平后用螺栓將水泵固定在底座上,以防走動;吊起電機,使泵聯軸器和電機聯軸器配合,放下電機到底座上相應位置;調整兩聯軸器間隙為5mm左右,并校正電機軸與泵軸的軸心線是否重合,其方法是將平尺放在聯軸器上,兩聯軸器外圓應與平尺相平,若不重合,應調整電機或泵的相對位置,或墊以薄鐵片來調整;為了檢查安裝精度,要在聯軸器圓周上幾個不同的位置用塞尺測量兩聯軸器平面間的間隙,聯軸器平面一周上大和小的間隙之差不得超過0.3mm,兩端中心線上下或左右的差數不得超過0.1mm。
3、當機組不帶底座時,則需在基礎上直接安裝,其方法與4、相似,但應更加注意校正。
二、維護與保養
1、檢查離心泵管路及結合處有無松動現象。用手轉動離心泵,試看離心泵是否靈活。
2、開動電機,當離心泵正常運轉后,打開出口壓力表和進口真空泵視其顯示出適當壓力后,逐漸打開閘閥,同時檢查電機負荷情況。 盡量控制離心泵的流量和揚程在標牌上注明的范圍內,以保證離心泵在最高效率點運轉,才能獲得最大的節能效果。
3、擰下離心泵泵體的引水螺塞,灌注引水(或引漿),向軸承體內加入軸承潤滑機油,觀察油位應在油標的中心線處,潤滑油應及時更換或補充。
4、如發現離心泵有異常聲音應立即停車檢查原因。離心泵在運行過程中,軸承溫度不能超過環境溫度35C,高溫度不得超過80C 。
5、離心泵要停止使用時,先關閉閘閥、壓力表,然后停止電機。關好出水管路的閘閥和出口壓力表及進口真空表。 點動電機,試看電機轉向是否正確。
6、經常調整填料壓蓋,保證填料室內的滴漏情況正常(以成滴漏出為宜)。定期檢查軸套的磨損情況,磨損較大后應及時更換。
7、離心泵長期停用,需將泵全部拆開,擦干水分,將轉動部位及結合處涂以油脂裝好,妥善保管。離心泵在寒冬季節使用時,停車后,需將泵體下部放水螺塞擰開將介質放凈。防止凍裂。